民國108年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第15題
瓦斯管應與避雷設備(避雷導線、接地極、埋設地線)需相距多少公尺以上,但避雷導線與瓦斯管間 有靜電隔離者,不在此限?
題目
瓦斯管應與避雷設備(避雷導線、接地極、埋設地線)需相距多少公尺以上,但避雷導線與瓦斯管間 有靜電隔離者,不在此限?
- (1) 3
- (2) 4
- (3) 1
- (4) 2
官方答案
(3) 1
解析
避雷導線在雷擊時會通過極大的瞬間電流,接地極與埋設地線周圍也會產生電位梯度。瓦斯管若與這些設備距離過近,可能因放電、感應或接地電流流經管壁,造成管線穿孔、電蝕,甚至在管件鬆脫處引燃外洩燃氣。因此規定瓦斯管應與避雷設備(避雷導線、接地極、埋設地線)保持 1 公尺以上之間距;若兩者之間設有靜電隔離裝置,能阻斷感應與導通路徑者,才可不受此距離限制。故選 1 公尺。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。