民國110年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第45題
下列何者非屬危險物儲存場所應採取之火災爆炸預防措施?
題目
下列何者非屬危險物儲存場所應採取之火災爆炸預防措施?
- (1) 裝設可燃性氣體偵測裝置
- (2) 標示 「嚴禁煙火」
- (3) 使用工業用電風扇
- (4) 使用防爆電氣設備
官方答案
(3) 使用工業用電風扇
解析
危險物儲存場所應遠離火源,並採取裝設可燃性氣體偵測裝置、明顯標示「嚴禁煙火」、使用防爆電氣設備等預防措施,以早期偵測洩漏並消除點火源。工業用電風扇多非防爆型,其馬達、開關與碳刷容易產生火花,運轉時也可能揚起可燃蒸氣或累積靜電,反而提高火災爆炸風險,故不屬於應採取的預防措施。故選 3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。