新設瓦斯管路導入瓦斯後,若未經排氣程序,即進行瓦斯爐具點火,則可能發生的現象為

題目

新設瓦斯管路導入瓦斯後,若未經排氣程序,即進行瓦斯爐具點火,則可能發生的現象為

  1. (1) 立即點燃,但有回火情形
  2. (2) 即刻點燃,但有浮火情形
  3. (3) 點火點不著
  4. (4) 即刻點燃,但有黃端焰情形

官方答案

(3) 點火點不著

解析

新設管線內原充滿空氣,導入瓦斯後若未執行排氣(purge)程序,管內空氣尚未被瓦斯完全驅替。此時開啟爐具並點火,初期自噴嘴流出者為空氣或空氣與瓦斯之稀薄混合氣,濃度低於燃燒下限,故無法點燃,呈現「點火點不著」(選項3)。待瓦斯逐漸取代空氣後方能點燃。若未排氣逕行點火,亦可能因管線積存空氣形成爆炸範圍而有安全風險;但就立即現象而言,最先出現的是點不著。選項1、2、4均為點燃後之火焰異常,與未排氣之初始現象不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。