民國113年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第18題

電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是?

題目

電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是?

  1. (1) 有無可能傾倒及生鏽
  2. (2) 有無過載及過熱保護設備
  3. (3) 電氣設備上有無安全保險絲
  4. (4) 有無在線路上裝設漏電斷路器

官方答案

(4) 有無在線路上裝設漏電斷路器

解析

潮濕水氣環境下,人體表面阻抗降低,漏電電流易經人體而感電,故最優先確認線路是否裝設漏電斷路器(ELCB/GFCI,選項4),其可在漏電電流達定值(通常30mA、0.1秒)時跳脫,防止感電事故。選項2過載過熱保護與選項3保險絲雖屬保護設備,主要防範過電流與火災,非針對潮濕感電;選項1傾倒生鏽為機械與腐蝕問題,亦非首要。依「屋內線路裝置規則」及用電安全規範,潮濕場所(如浴室、廚房、室外)應設漏電斷路器。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料