民國100年 第2梯次 機械停車設備裝修乙級 學科
第52題
容量不等之兩台變壓器並聯運用時,若欲按其容量分配負載,則其內部之等值阻抗必須
題目
容量不等之兩台變壓器並聯運用時,若欲按其容量分配負載,則其內部之等值阻抗必須
- (1) 相等
- (2) 無關
- (3) 與其額定容量成正比
- (4) 與其額定容量成反比
官方答案
(4) 與其額定容量成反比
解析
兩台容量不等變壓器並聯運轉,欲使負載按額定容量分配,其內部等值阻抗(百分比阻抗)必須與額定容量成反比。即 Z%₁ / Z%₂ = S₂ / S₁,大容量變壓器阻抗較小,小容量阻抗較大,才能使短路電流與容量成正比,達成負載按比例分擔。選項 1 相等會導致小容量變壓器過載;選項 2 無關違背並聯原理;選項 3 成正比會使大容量變壓器分擔過多負載。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。