民國97年 第2梯次 機械停車設備裝修乙級 學科

第32題

供應二具以上電動機之幹線或分路導線,其安培容量應不得低於所供應電動機額定電流之總 和加上多少百分比之電動機額定電流?

題目

供應二具以上電動機之幹線或分路導線,其安培容量應不得低於所供應電動機額定電流之總 和加上多少百分比之電動機額定電流?

  1. (1) 10
  2. (2) 15
  3. (3) 20
  4. (4) 25

官方答案

(4) 25

解析

依屋內線路裝置規則(電工法規)有關電動機電路之規定,供應二具以上電動機之幹線或分路導線,其導線安培容量不得低於所有電動機額定電流之總和,再加上其中最大一具電動機額定電流之 25%。此 25% 係預留最大電動機起動時之電流需求,確保幹線不因同時運轉與起動而過載。故題目所述應加上 25%,正確答案為 4。