民國103年 第2梯次 機械停車設備裝修乙級 學科

第60題

配(分)電箱內之任何過電流保護裝置,如所裝接負載在正常狀態下須連續滿載三小時以上 者,該負載電流以不超過其額定值之

題目

配(分)電箱內之任何過電流保護裝置,如所裝接負載在正常狀態下須連續滿載三小時以上 者,該負載電流以不超過其額定值之

  1. (1) 125 %
  2. (2) 80 %
  3. (3) 90 %
  4. (4) 70 %

官方答案

(2) 80 %

解析

依《電氣設備技術規範》(或 CNS 4645/14335 相關規定),配(分)電箱內過電流保護裝置(斷路器)保護之負載,若在正常狀態下須連續滿載運轉 3 小時以上(視為連續負載),其負載電流不得超過保護裝置額定電流之 80%(即降額使用),以防止長時間發熱導致誤跳脫或絕緣劣化。125% 係導線選擇係數之倒數關係。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料