民國106年 第1梯次 機械停車設備裝修乙級 學科

第1題

配(分)電箱之分路額定值如為30 安培或低於30 安培時,其主過電流保護器以不超過多 少安培為宜?

題目

配(分)電箱之分路額定值如為30 安培或低於30 安培時,其主過電流保護器以不超過多 少安培為宜?

  1. (1) 200 A
  2. (2) 30 A
  3. (3) 60 A
  4. (4) 100 A

官方答案

(1) 200 A

解析

依屋內線路裝置規則,分電盤(配電箱)之分路額定值在 30 安培以下者,其主過電流保護器以不超過 200 安培為宜。其用意為使主開關與下游分路保護間保有適當協調:若主過電流保護器過大,分路發生過載或短路時可能主開關未跳而分路已燒損;但亦不宜過小,否則正常總負載即跳脫。30、60、100 安培均非該條規定之上限。故選 1(200 A)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料