民國106年 第3梯次 機械停車設備裝修乙級 學科
第2題
容量不等之兩台變壓器並聯運用時,若欲按其容量分配負載,則其內部之等值阻抗必須
題目
容量不等之兩台變壓器並聯運用時,若欲按其容量分配負載,則其內部之等值阻抗必須
- (1) 與其額定容量成正比
- (2) 與其額定容量成反比
- (3) 相等
- (4) 無關
官方答案
(2) 與其額定容量成反比
解析
兩台變壓器並聯時二次側共用匯流排,端電壓相同;負載電流分配與內部等值阻抗成反比(I1·Z1 = I2·Z2)。若欲使負載依額定容量比例分配,即 I1/I2 = S1/S2(同電壓下電流比等於容量比),代入得 Z1/Z2 = I2/I1 = S2/S1,即 Z1:Z2 = S2:S1。故兩變壓器之內部等值阻抗(歐姆值)必須「與其額定容量成反比」。若以標么值(百分阻抗)表示,則兩者之標么阻抗應相等。