三相Y 接2300V/1750KVA 之交流發電機其額定電流為

題目

三相Y 接2300V/1750KVA 之交流發電機其額定電流為

  1. (1) 262A
  2. (2) 759A
  3. (3) 439A
  4. (4) 252A

官方答案

(3) 439A

解析

三相視在功率S=√3×V_L×I_L。代入S=1,750,000VA,V_L=2300V,解得I_L=S/(√3×V_L)=1,750,000/(1.732×2300)≈439.2A,最接近439A。