某工廠負載為800KW,功率因數為0.8 滯後,若欲改善功率因數至1.0,則需裝置多少KVAR 之 電容器?
題目
某工廠負載為800KW,功率因數為0.8 滯後,若欲改善功率因數至1.0,則需裝置多少KVAR 之 電容器?
- (1) 800
- (2) 600
- (3) 400
- (4) 200
官方答案
(2) 600
解析
已知有功功率P=800kW、功率因數cosθ=0.8(滯後),視在功率S=P/cosθ=800/0.8=1000kVA。無功功率Q=S·sinθ,其中sinθ=√(1-0.8²)=0.6,故Q=1000×0.6=600kVAR。將功率因數改善至1.0需完全抵消此無功功率,故應裝設600kVAR電容器,答案為600。