民國108年 第2梯次 機械停車設備裝修乙級 學科
第65題
有關低壓用電設備,下列哪些應加接地?
題目
有關低壓用電設備,下列哪些應加接地?
- (1) 電器爐之電路
- (2) 電纜之金屬外皮
- (3) 對地電壓超過150 伏之其他固定設備
- (4) 低壓電動機之外殼
官方答案
(2) 電纜之金屬外皮、(3) 對地電壓超過150 伏之其他固定設備、(4) 低壓電動機之外殼
解析
依《電氣設備技術規範》第 93 條(同第 113 條第 1 項),低壓用電設備下列應施接地:(一)電纜之金屬外皮、金屬管、金屬槽等;(二)對地電壓超過 150 V 之機器外殼;(三)發電機、變壓器、電動機等旋轉機之外殼。電器爐之電路屬電熱設備,其發熱體絕緣若良好且有過電流保護,不強制要求外殼接地(選項 1 不列入強制項目)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。