民國96年 第1梯次 機械停車設備裝修丙級 學科

第19題

以V - V 接線之變壓器每具僅可發揮原來預定容量之

題目

以V - V 接線之變壓器每具僅可發揮原來預定容量之

  1. (1) 90 %
  2. (2) 86 %
  3. (3) 80 %
  4. (4) 75 %

官方答案

(2) 86 %

解析

V-V接線(開放三角接線)僅用兩具單相變壓器供三相電源,其可輸出容量為√3×V×I=1.732VI,而兩具額定容量和為2VI,故利用率=1.732÷2=0.866,即僅發揮原預定容量之約86%。答案選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料