民國112年 第1梯次 建築塗裝丙級 學科

第11題

整體粉光地坪在塗裝作業前應測量或調整基材的什麼條件?

題目

整體粉光地坪在塗裝作業前應測量或調整基材的什麼條件?

  1. (1) 表面粗細度
  2. (2) 含水率、表面粗細度及抗壓強度皆要
  3. (3) 含水率
  4. (4) 抗壓強度

官方答案

(2) 含水率、表面粗細度及抗壓強度皆要

解析

整體粉光地坪(磨石子/水磨石地坪)施工前須確認基材三大條件:①含水率<6%(或依產品規格),防止水氣上推造成起泡、分層;②表面粗細度(CSP剖面)達標,提供機械咬合力;③抗壓強度≥210 kgf/cm²(或設計規範值),確保基材結構完整承受研磨壓力。三者缺一不可,故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。