民國112年 第3梯次 汽車車體板金丙級 學科
第34題
上班性質的商辦大樓為了降低尖峰時段用電,下列何者錯誤?
題目
上班性質的商辦大樓為了降低尖峰時段用電,下列何者錯誤?
- (1) 使用儲冰式空調系統減少白天空調電能需求
- (2) 電梯設定隔層停止控制,減少頻繁啟動
- (3) 汰換老舊電梯馬達並使用變頻控制
- (4) 白天有陽光照明,所以白天可以將照明設備全關掉
官方答案
(4) 白天有陽光照明,所以白天可以將照明設備全關掉
解析
商辦大樓為降低尖峰時段用電(削峰),應採負載移轉或效率提升:儲冰式空調(選項1)於離峰製冰、白天少開壓縮機;電梯設定隔層停止(選項2)與汰換老舊馬達改變頻控制(選項3)均可節能減少頻繁啟動損耗。選項4「白天將照明設備全關掉」錯誤:辦公室須維持基本照度以保工作安全與視覺舒適,全關並非合宜節能手段;正確做法應為利用自然採光搭配LED、自動感應與分區控制來降低照明用電,而非全部關閉。