民國112年 第2梯次 通信技術(電信線路)甲級 學科

第12題

二段FS-STP-0.4-2400P 電纜完成接續後,在進行主鉛管鉛工封裝前,需先進行何種測試?

題目

二段FS-STP-0.4-2400P 電纜完成接續後,在進行主鉛管鉛工封裝前,需先進行何種測試?

  1. (1) 接地阻值測試
  2. (2) 絕緣測試
  3. (3) 心線對照測試
  4. (4) 充氣測試

官方答案

(3) 心線對照測試

解析

FS-STP-0.4-2400P為發泡皮膜隔離式填充電纜(2400對、線徑0.4mm)。電纜接續完成、進行主鉛管(鉛套)鉛工封裝前,須先實施「心線對照測試」,確認每一對心線之線序、對號與連接正確、無錯接或短路,方可封裝,以免封裝後難以查找修正。故選3。選項2絕緣測試多在封裝後或完工時實施;選項1接地測試、選項4充氣測試非此階段首要項目。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料