民國99年 第3梯次 通信技術(電信線路)乙級 學科
第42題
地下線路搭接及地氣線用
題目
地下線路搭接及地氣線用
- (1) 4 . 0 m m 鍍鋅鐵線
- (2) 1 . 6 m m 塑膠銅線
- (3) 14 m m 塑膠軟銅絞線
- (4) 8 m m 塑膠軟銅絞線
官方答案
(3) 14 m m 塑膠軟銅絞線
解析
電信地下線路的電纜遮蔽層搭接及地氣線,需承受故障電流並保持低電阻,依施工規範通常採用截面積14 mm²的塑膠軟銅絞線。銅絞線柔軟、導電佳,適合在人孔內彎曲佈設;14 mm²可提供足夠的機械強度與接地容量。4.0 mm鍍鋅鐵線導電性與耐蝕性較差,1.6 mm塑膠銅線截面太小,8 mm²軟銅絞線容量亦不足,故不適用。