民國102年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第10題

要測量變壓器之鐵損可採用

題目

要測量變壓器之鐵損可採用

  1. (1) 開路試驗
  2. (2) 短路試驗
  3. (3) 負載試驗
  4. (4) 溫升試驗

官方答案

(1) 開路試驗

解析

變壓器鐵損(鐵心損失,含磁滯損與渦流損)可在額定電壓、二次側開路下以開路試驗(無載試驗)量得,此時一次側輸入功率幾乎全為鐵損。短路試驗(選項2)是加低電壓使二次短路,量得的是銅損(繞組電阻損);負載試驗(選項3)與溫升試驗(選項4)分別用於評估負載能力與升溫,均非專門測鐵損,故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料