民國103年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第11題

高壓電氣設備有活電部份露出者,如以圍牆加以隔離,則其高度應在

題目

高壓電氣設備有活電部份露出者,如以圍牆加以隔離,則其高度應在

  1. (1) 3 . 0
  2. (2) 2 . 5
  3. (3) 2 . 0
  4. (4) 1 . 5 公尺以上

官方答案

(2) 2 . 5

解析

依屋內線路裝置規則規定,高壓電氣設備有活電部分露出者,應以圍牆、圍柵或網遮等加以隔離,其圍離物之高度應在 2.5 公尺以上,以防人員誤觸帶電部分發生感電事故。選項1(3.0公尺)雖安全但非規範最低要求;選項3(2.0公尺)、選項4(1.5公尺)均低於法定最低標準,無法有效防止一般人跨越或誤觸。故依規定應為 2.5 公尺以上,選項2正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料