民國103年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第12題

三相感應電動機全壓啟動電流為200 A ,若接自耦變壓器把電源電壓降低50 %,則啟動電流 變成多少A ?

題目

三相感應電動機全壓啟動電流為200 A ,若接自耦變壓器把電源電壓降低50 %,則啟動電流 變成多少A ?

  1. (1) 75
  2. (2) 50
  3. (3) 40
  4. (4) 100

官方答案

(2) 50

解析

自耦變壓器降壓啟動時,若分接頭使電壓降為額定的 0.5 倍,電動機側啟動電流與電壓成正比,為 0.5×200=100A;而自耦變壓器電源側電流又依變壓比再折算一次,等於 0.5×100=50A,即全壓啟動電流的 0.5²=0.25 倍。啟動轉矩同樣降為 0.25 倍,故只適用於輕載啟動。75、40、100 皆不符此 K² 關係。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料