民國103年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第31題

高壓配電盤裝置有C O 、L C O 、U V 、O V 等保護電驛,如線路有發生相間短路,則那一個保 護電驛應動作?

題目

高壓配電盤裝置有C O 、L C O 、U V 、O V 等保護電驛,如線路有發生相間短路,則那一個保 護電驛應動作?

  1. (1) C O
  2. (2) L C O
  3. (3) O V
  4. (4) U V

官方答案

(1) C O

解析

CO 為過電流電驛(Over Current Relay),其經比流器(CT)取得線路電流,當電流超過設定值時即動作,並透過跳脫回路使斷路器跳脫。相間短路時,短路電流往往可達額定電流的數倍以上,因此由 CO 依瞬時或反時限曲線動作,以切除故障。LCO 為鎖住電驛,於跳脫後閉鎖,以防止誤投入;UV 為低電壓電驛,在電壓驟降時動作;OV 為過電壓電驛,在電壓過高時動作;這三者都不是以短路電流作為動作依據,故選 CO。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。