民國103年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第32題

電容器額定電壓超過600 伏者,其放電設備應能於線路開放後

題目

電容器額定電壓超過600 伏者,其放電設備應能於線路開放後

  1. (1) 5
  2. (2) 3
  3. (3) 1
  4. (4) 10 分鐘內,將殘餘電荷降至50 伏以下

官方答案

(1) 5

解析

依「屋內線路裝置規則」對電容器放電設備的規定,額定電壓超過 600 伏的高壓電容器,在線路開放後應能在 5 分鐘內將殘餘電荷放電至 50 伏以下;額定電壓 600 伏以下者,則須在 1 分鐘內放電至 50 伏以下。這是因為高壓電容器儲能較大,故給予較長的放電時間;不過人員檢修前仍須確認放電完成並施行接地,以防感電。3 分鐘、1 分鐘、10 分鐘均不符合此項規定,故選 5 分鐘。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料