三相三線式6 K V 高壓配電線路,已知線路電流為100 A,電力為900 K W,則其功率因數約為
題目
三相三線式6 K V 高壓配電線路,已知線路電流為100 A,電力為900 K W,則其功率因數約為
- (1) 98
- (2) 90
- (3) 86
- (4) 95 %
官方答案
(3) 86
解析
三相功率公式為P=√3 × V × I × cosθ。已知P=900 kW=900,000 W,V=6,000 V,I=100 A,故cosθ=900,000 ÷(√3 × 6,000 × 100)=900,000 ÷ 1,039,230 ≈ 0.866,即約86%。因此選3。其餘98%、95%、90%均高於計算所得。