民國103年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第12題
電源頻率由 50 赫變為 60 赫時,不受影響者為
題目
電源頻率由 50 赫變為 60 赫時,不受影響者為
- (1) 變壓器
- (2) 電熱器
- (3) 日光燈
- (4) 電容器
官方答案
(2) 電熱器
解析
電熱器具為純電阻性負載,其消耗功率 P=V²/R 或 P=I²R,僅與電壓、電阻有關,與電源頻率無關,故頻率由 50Hz 變為 60Hz 時,電熱器之電流、功率與發熱量均不受影響。相對地,變壓器之感應電動勢 E=4.44fNΦ 與頻率 f 成正比,頻率改變會影響其磁通與激磁電流;日光燈之鎮流器具電感性,其感抗 XL=2πfL 隨頻率而變,會影響啟動與工作電流;電容器之容抗 Xc=1/(2πfC) 亦隨頻率改變而導致電流變化。因此本題不受頻率影響者為電熱器。