民國103年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第44題

高感度高速形之漏電斷路器在額定感度電流時,其動作時間為幾秒以內?

題目

高感度高速形之漏電斷路器在額定感度電流時,其動作時間為幾秒以內?

  1. (1) 0 . 1
  2. (2) 0 . 5
  3. (3) 1
  4. (4) 2

官方答案

(1) 0 . 1

解析

依漏電斷路器的動作特性分類,高感度高速形者在額定感度電流下的動作時間須在 0.1 秒以內,以在人員觸電或設備漏電初期即迅速切離電源,降低感電傷害。0.5 秒、1 秒、2 秒屬於延時形或低速形的動作時間範圍,不適用於高速形。考題問的是「高速形」,因此取最短的 0.1 秒。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料