民國103年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第49題
要測量變壓器之鐵損可採用
題目
要測量變壓器之鐵損可採用
- (1) 開路試驗
- (2) 溫升試驗
- (3) 短路試驗
- (4) 負載試驗
官方答案
(1) 開路試驗
解析
變壓器鐵損主要來自鐵芯的磁滯損與渦流損,測定時採用開路試驗(無載試驗):二次側開路,一次側加額定電壓,量測輸入功率。此時鐵芯在額定磁通下產生鐵損,而負載電流為零,銅損極小,故所測功率可視為鐵損。短路試驗是將低壓側短路、加降低電壓,主要測銅損;溫升與負載試驗則不是用來分離鐵損。故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。