民國104年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第4題
以3 ψ 3 W 220 V ( 其中一線施行系統接地) 電源供電的三相馬達其外殼施行設備接地時,接 地電阻應在多少歐姆以下?
題目
以3 ψ 3 W 220 V ( 其中一線施行系統接地) 電源供電的三相馬達其外殼施行設備接地時,接 地電阻應在多少歐姆以下?
- (1) 5
- (2) 50
- (3) 100
- (4) 10
官方答案
(2) 50
解析
屋內線路裝置規則規定,低壓用電設備施行設備接地時,被接地系統之設備接地電阻應在 50 歐姆以下,非被接地系統則為 100 歐姆以下。本題電源為 3ψ3W 220V,且其中一線已施行系統接地,屬被接地系統,故三相馬達外殼的設備接地電阻須在 50 歐姆以下,以確保接地故障時故障電流足以使保護設備動作、外殼電位不致過高。5 歐姆與 10 歐姆是更嚴格的高壓或高低壓共同接地要求。