民國104年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第58題

某匝數比為3450 , 3300 , 3150 , 3000 , 2950 / 220 V 之單相變壓器,若匝數比選用3300 / 220 V 時,二次電壓為2…

題目

某匝數比為3450 , 3300 , 3150 , 3000 , 2950 / 220 V 之單相變壓器,若匝數比選用3300 / 220 V 時,二次電壓為210 V ,若欲使二次電壓提高為220 V ,則一次分接頭應置於下列多少V 處?

  1. (1) 3000
  2. (2) 3150
  3. (3) 2950
  4. (4) 3450

官方答案

(2) 3150

解析

變壓器二次電壓與一次匝數成反比:V2=V1×(N2/N1)。以 3300 V 分接頭時 V2=210 V,得一次側實際電壓 V1=210×3300/220=3150 V。欲使 V2=220 V,則 220=3150×220/N1,解得 N1=3150 V,故分接頭應置於 3150 V。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料