民國104年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第59題
低壓電動機分路過電流保護器額定值或標置值通常以不超過電動機全載電流之幾倍為原 則?
題目
低壓電動機分路過電流保護器額定值或標置值通常以不超過電動機全載電流之幾倍為原 則?
- (1) 2
- (2) 1 . 5
- (3) 1
- (4) 2 . 5
官方答案
(4) 2 . 5
解析
電動機啟動瞬間電流可達全載電流的六倍以上,若保護器標置太小會在正常啟動時誤跳脫,因此依「屋內線路裝置規則」對低壓電動機分路的規定,分路過電流保護器的額定值或標置值以不超過電動機全載電流的 2.5 倍為原則;在此上限內兼顧啟動容忍度與短路保護靈敏度。若因啟動特性特殊而須再放寬,必須確認保護器仍能有效保護分路導線與電動機,不可任意加大。選項中的 2、1.5、1 倍都低於 2.5 倍,容易在啟動時誤動作。