民國105年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第28題
要測量變壓器之鐵損可採用
題目
要測量變壓器之鐵損可採用
- (1) 短路試驗
- (2) 負載試驗
- (3) 溫升試驗
- (4) 開路試驗
官方答案
(4) 開路試驗
解析
變壓器的鐵損包含磁滯損與渦流損,只與外加電壓及頻率有關,與負載電流大小無關。開路試驗(無載試驗)是在一次側加額定電壓、二次側開路,此時激磁電流很小,銅損可忽略,瓦特表的讀值即為鐵損。短路試驗是二次側短路、加低壓使額定電流流通,用來測定銅損與阻抗;負載試驗、溫升試驗都不是測定鐵損的方法。故選開路試驗。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。