民國105年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第30題
以3 ψ 3 W 220 V ( 其中一線施行系統接地) 電源供電的三相馬達其外殼施行設備接地時,接 地電阻應在多少歐姆以下?
題目
以3 ψ 3 W 220 V ( 其中一線施行系統接地) 電源供電的三相馬達其外殼施行設備接地時,接 地電阻應在多少歐姆以下?
- (1) 5
- (2) 10
- (3) 100
- (4) 50
官方答案
(4) 50
解析
依用戶用電設備裝置規則的接地規定,設備接地電阻依對地電壓分級:對地電壓150V以下為100Ω以下、超過150V至300V為50Ω以下、超過300V為10Ω以下。三相三線220V僅其中一線施行系統接地,非接地線對地電壓仍為220V,落在150~300V區間,故馬達外殼的設備接地電阻應在50Ω以下。100Ω是對地電壓150V以下的要求,本題不適用。