三台單相變壓器,每台容量5 k V A,接成△- △接線,供給12 k V A 三相平衡負載,若其中 一台故障,其餘兩台繼續負擔全部負載時,其總過載量為多少k…

題目

三台單相變壓器,每台容量5 k V A,接成△- △接線,供給12 k V A 三相平衡負載,若其中 一台故障,其餘兩台繼續負擔全部負載時,其總過載量為多少k V A ?

  1. (1) 3
  2. (2) 2
  3. (3) 3 . 34
  4. (4) 2 . 828

官方答案

(3) 3 . 34

解析

三台5kVA單相變壓器接成△-△,總裝置容量為15kVA;一台故障後只剩兩台,形成開式△(V-V)供電,其可用三相容量為√3×單台容量=√3×5≒8.66kVA,並非兩台容量相加的10kVA。負載12kVA時,總過載量=12-8.66≒3.34kVA,故選3.34kVA。