民國106年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第45題

高壓以上用戶以斷路器保護者,下列何者非報竣工時所要求之電驛試驗項目?

題目

高壓以上用戶以斷路器保護者,下列何者非報竣工時所要求之電驛試驗項目?

  1. (1) 跳脫
  2. (2) 接線
  3. (3) 特性
  4. (4) 耐壓

官方答案

(4) 耐壓

解析

高壓以上用戶以斷路器保護者,報竣工時須檢附電驛試驗報告,項目包括特性試驗(確認設定值與動作曲線)、接線試驗(核對CT、PT及跳脫回路接線正確)及跳脫試驗(驗證保護電驛動作後斷路器能確實跳脫)。耐壓試驗係針對絕緣能力所作之加壓試驗,屬於絕緣測試,並非保護電驛之試驗項目,故選耐壓。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。