民國106年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第46題

電源頻率由 50 赫變為 60 赫時,不受影響者為

題目

電源頻率由 50 赫變為 60 赫時,不受影響者為

  1. (1) 日光燈
  2. (2) 電熱器
  3. (3) 電容器
  4. (4) 變壓器

官方答案

(2) 電熱器

解析

電熱器為純電阻性負載,其發熱功率P=V²/R,僅與電壓及電阻有關,與電源頻率無關,故頻率由50赫改為60赫時不受影響。反之,日光燈的電感安定器阻抗、變壓器的激磁電抗均隨頻率上升而增大;電容器的容抗Xc=1/(2πfC)則隨頻率上升而減小,三者皆會受頻率變動影響。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料