民國106年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第52題
供裝置開關或斷路器之金屬配電箱對地電壓超過多少伏特時須加以接地?
題目
供裝置開關或斷路器之金屬配電箱對地電壓超過多少伏特時須加以接地?
- (1) 200
- (2) 300
- (3) 250
- (4) 150
官方答案
(4) 150
解析
依「屋內線路裝置規則」,供裝置開關或斷路器之金屬配電箱、開關箱,其對地電壓超過150V時應加以接地,使人員碰觸帶電外殼時,故障電流能經接地回路流通,讓過電流保護裝置迅速動作,並降低感電危險。200V、250V、300V均高於150V,若以之為門檻,將使150V至200V間之設備失去接地保護。故選4。