民國106年 第2梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第12題

一只300 m A 電流表,其準確度為± 2 %,當讀數為120 m A 時,其誤差百分率為多少?

題目

一只300 m A 電流表,其準確度為± 2 %,當讀數為120 m A 時,其誤差百分率為多少?

  1. (1) ± 5
  2. (2) ± 1
  3. (3) ± 0 . 5
  4. (4) ± 2 %

官方答案

(1) ± 5

解析

電表準確度±2%係指「滿刻度誤差」,即誤差以滿刻度(full scale)300 mA 為基準。絕對誤差 = ±2% × 300 mA = ±6 mA。當指針讀數為120 mA 時,以讀值表示的誤差百分率 = (±6 mA ÷ 120 mA) × 100% = ±5%。由此可知讀數越小,相對誤差百分率越大。選項4(±2%)為滿刻度準確度本身,非此讀數下之相對誤差;選項2(±1%)、3(±0.5%)均小於實際計算值。故正確為±5%。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料