民國106年 第2梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第13題
三相三線電路使用電流切換開關(A S )測量線路電流時,若A S 接地點選擇錯誤,當切 至O F F 檔時所顯示的是哪一相電流?
題目
三相三線電路使用電流切換開關(A S )測量線路電流時,若A S 接地點選擇錯誤,當切 至O F F 檔時所顯示的是哪一相電流?
- (1) T
- (2) S
- (3) 零
- (4) R
官方答案
(2) S
解析
三相三線(3φ3W)電路以兩具比流器(CT)配合電流切換開關(AS)量測各相電流時,AS之共同接地點應正確選接於兩CT二次側之共同參考點(即相當於S相之連接點)。若接地點選擇錯誤,於切至OFF檔(斷開量測切換)時,電流表未完全與各相隔離,仍會經由錯接之接地點形成回路,而顯示S相電流。此現象說明AS接地必須確實接於規範之共同端,否則OFF檔將出現錯誤指示,影響檢驗判讀。選項3(零)為正確接地時OFF檔應有之結果,本題既言接地點錯誤,故不選零。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。