民國106年 第2梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第31題
三相四線110 V 2 . 5 A 附C T 、P T 瓦時需量計,與2 S - 2 L 電流線圈相互作用之電壓線圈接 線端子為
題目
三相四線110 V 2 . 5 A 附C T 、P T 瓦時需量計,與2 S - 2 L 電流線圈相互作用之電壓線圈接 線端子為
- (1) P 1 - P 0
- (2) P 2 - P 1
- (3) P 1 - P 2
- (4) P 2 - P 0
官方答案
(4) P 2 - P 0
解析
三相四線式瓦時計由三組量測元件組成,每組之電流線圈須與同相之電壓線圈相互作用才能產生轉矩。端子標示中,1S-1L、2S-2L、3S-3L為各相電流線圈,P1-P0、P2-P0、P3-P0為各相電壓線圈(P0為中性點)。與2S-2L電流線圈相互作用者為P2-P0電壓線圈,用以量測第二相電壓。故選P2-P0。