民國106年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第29題
某匝數比為3450 , 3300 , 3150 , 3000 , 2950 / 220 V 之單相變壓器,若匝數比選用3300 / 220 V 時,二次電壓為2…
題目
某匝數比為3450 , 3300 , 3150 , 3000 , 2950 / 220 V 之單相變壓器,若匝數比選用3300 / 220 V 時,二次電壓為210 V ,若欲使二次電壓提高為220 V ,則一次分接頭應置於下列多少V 處?
- (1) 2950
- (2) 3000
- (3) 3150
- (4) 3450
官方答案
(3) 3150
解析
分接頭電壓與一次匝數成正比,二次電壓則與一次匝數成反比。3300 V 分接頭時二次為 210 V,欲提高至 220 V,一次分接頭應降為 3300×(210/220)=3150 V。要提高二次電壓必須選用較低的一次分接頭;選 3450 V 反而會使二次電壓更低。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。