民國106年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第33題
電源電壓及頻率一定時,若變壓器負載增加,下列何者敘述錯誤?
題目
電源電壓及頻率一定時,若變壓器負載增加,下列何者敘述錯誤?
- (1) 鐵損增加
- (2) 一次電流增加
- (3) 二次電流增加
- (4) 匝數比不變
官方答案
(1) 鐵損增加
解析
變壓器一次側電源電壓與頻率固定時,鐵損(鐵心損失,含磁滯損與渦流損)僅與電壓、頻率有關,與負載大小無關,故負載增加時鐵損不變,不會增加,因此「鐵損增加」之敘述錯誤。隨負載增加,二次側電流增加,一次側電流亦隨之增加以維持功率平衡;匝數比由繞組匝數決定,固定不變。故選項2、3、4均為正確敘述,題目問錯誤者,應選1。此為變壓器特性之基本觀念,須區分與負載相關的銅損及與電壓相關的鐵損。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。