民國106年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第34題

高壓發電機、電動機、調相機等旋轉機(不包括旋轉變流機)其繞線與大地應能耐壓幾倍 之最大使用電壓10 分鐘?

題目

高壓發電機、電動機、調相機等旋轉機(不包括旋轉變流機)其繞線與大地應能耐壓幾倍 之最大使用電壓10 分鐘?

  1. (1) 3
  2. (2) 2 . 5
  3. (3) 1 . 5
  4. (4) 2

官方答案

(3) 1 . 5

解析

依屋內線路裝置規則,高壓發電機、電動機、調相機等旋轉機(不含旋轉變流機),其繞線對大地之絕緣耐壓試驗應能承受1.5倍最大使用電壓,歷時10分鐘。此與靜電設備(如變壓器、電抗器)之試驗(通常為2倍最大使用電壓加1000伏、1分鐘)不同;旋轉機因絕緣構造與運轉特性差異,採較低倍率、較長時間之試驗方式。故答案為1.5倍(選項3)。選項4之2倍係靜電設備之試驗倍率,不適用於本題所述旋轉機。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料