民國106年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第60題

使用三台11 . 4 k V / 220 V 之單相變壓器,若一次側電源電壓為三相三線式11 . 4 k V,欲供給 三相380 V 電動機,則變壓器應使用

題目

使用三台11 . 4 k V / 220 V 之單相變壓器,若一次側電源電壓為三相三線式11 . 4 k V,欲供給 三相380 V 電動機,則變壓器應使用

  1. (1) Y - Δ
  2. (2) Y - Y
  3. (3) Δ - Δ
  4. (4) Δ - Y 接線

官方答案

(4) Δ - Y 接線

解析

一次側電源為三相三線 11.4 kV,沒有中性線可供接成 Y 型中性點,且單相變壓器一次額定為 11.4 kV,故一次側須採 Δ 接線,使每台一次繞組承受線電壓 11.4 kV。二次側欲供給 380 V 電動機,若採 Y 接,線電壓=√3×220≒381 V,接近 380 V 符合需求;若採 Δ 接則線電壓僅 220 V,不足 380 V。因此應採 Δ-Y 接線,選項 4 正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。