民國106年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第61題

與比流器併用之電表組,在送電前,應確認比流器之二次側 後,方可送電;於使用中, 為了更換電表,應先將比流器二次側 後才可施工。上述空格中(A 、B )應填入之正…

題目

與比流器併用之電表組,在送電前,應確認比流器之二次側 後,方可送電;於使用中, 為了更換電表,應先將比流器二次側 後才可施工。上述空格中(A 、B )應填入之正 確作法為何?

  1. (1) B :開路
  2. (2) A :短路
  3. (3) A :無開路
  4. (4) B :短路

官方答案

(3) A :無開路、(4) B :短路

解析

比流器(CT)二次側在運轉中絕對不可開路,否則一次側電流無處流通,二次側會感應出極高電壓,危及人員並使鐵芯飽和過熱。因此送電前應確認二次側「無開路」,即迴路完整、端子鎖緊(A 填無開路);使用中若要更換電表,須先以短路片將二次側「短路」,讓電流有旁路後才可施工(B 填短路)。故選 3、4;選項 1 的 B 填開路、選項 2 的 A 填短路均與正確作法相反。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料