第38題
某三用電表,50 V D C 檔之準確度為± 3 %F S ,當測得一電壓為10 V D C ,則該電壓之準 確度範圍在
題目
某三用電表,50 V D C 檔之準確度為± 3 %F S ,當測得一電壓為10 V D C ,則該電壓之準 確度範圍在
- (1) 9 . 00 V ~11 . 00 V
- (2) 8 . 50 V ~11 . 50 V
- (3) 9 . 70 V ~10 . 30 V
- (4) 9 . 50 V ~10 . 50 V
官方答案
(2) 8 . 50 V ~11 . 50 V
解析
準確度以滿刻度(FS)為基準,本檔滿刻度為 50 V,故最大誤差為 50×3%=1.5 V。測得 10 V 時,實際值落在 10±1.5 V,即 8.5 V~11.5 V。若誤把 10 V 當成滿刻度來算 3%,會得到 ±0.3 V 的 9.7~10.3 V,這是誤用讀值百分比;若以半刻度 25 V 計算也不符 FS 定義。因此只有 8.5 V~11.5 V 符合 ±3% FS 的規定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。