民國107年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第63題
若比流器感應電壓試驗合格,於一次側通過額定電流,而二次側開路情況下,下列何者 為正確?
題目
若比流器感應電壓試驗合格,於一次側通過額定電流,而二次側開路情況下,下列何者 為正確?
- (1) 經過1 分鐘不會發生機械性或電氣性的損壞
- (2) 經過半分鐘不會發生機械性或 電氣性的損壞
- (3) 經過5 分鐘不會發生機械性或電氣性的損壞
- (4) 經過3 分鐘不會發生機械性或電氣性的損壞
官方答案
(1) 經過1 分鐘不會發生機械性或電氣性的損壞、(2) 經過半分鐘不會發生機械性或 電氣性的損壞
解析
比流器(CT)之感應電壓試驗合格後,依標準規定,當二次側開路、一次側通以額定電流時,應能耐受至少 1 分鐘而不發生機械或電氣損壞。此乃因二次開路時鐵心高度飽和、二次側感應極高電壓,但合格 CT 須具備足夠絕緣與熱容量以承受短時開路。因此「經過半分鐘」與「經過1分鐘」均在可耐受範圍內,兩者皆正確;而 3 分鐘、5 分鐘已超過規範容許之耐受時間,鐵心過熱及絕緣劣化將造成損壞,故不正確。