下列何者為配電線路功率因數改善可獲得的利益?
題目
下列何者為配電線路功率因數改善可獲得的利益?
- (1) 減少線路電力損失
- (2) 提高負載的功率因數
- (3) 增加供電系統容量
- (4) 減少線路壓降改善供電線路的電壓調整率
官方答案
(1) 減少線路電力損失、(3) 增加供電系統容量、(4) 減少線路壓降改善供電線路的電壓調整率
解析
改善功率因數後,供給同一有效功率所需的線路電流會降低。線路損失與電流平方成正比,因此I²R損失減少;電流減少也使線路阻抗壓降變小,供電端電壓較穩定,電壓調整率獲得改善;變壓器及線路的有效容量也可釋出。第2項提高功率因數是改善措施本身,不是改善後另得的利益,故選1、3、4。