民國108年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第10題

三相高壓用戶,裝設12000/120V(PT),20/5A(CT),電表Kh 為1.2,當電表圓盤轉10 轉須48 秒, 則該用戶6 小時之用電量為

題目

三相高壓用戶,裝設12000/120V(PT),20/5A(CT),電表Kh 為1.2,當電表圓盤轉10 轉須48 秒, 則該用戶6 小時之用電量為

  1. (1) 2440
  2. (2) 2160
  3. (3) 960
  4. (4) 1840 度

官方答案

(2) 2160

解析

公式:用電量(kWh)=轉數×Kh×PT比×CT比÷1000。PT比=12000/120=100,CT比=20/5=4,倍率=100×4=400。每轉一次相當於一次側1.2×400=480Wh=0.48kWh。6小時轉數=10×(3600/48)×6=10×75×6=4500轉。用電量=4500×0.48=2160度。其餘選項均非此計算結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料