民國108年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第11題
高壓配電盤內裝置有CO、LCO、UV、OV 等保護電驛,如電源停電時,則
題目
高壓配電盤內裝置有CO、LCO、UV、OV 等保護電驛,如電源停電時,則
- (1) LCO
- (2) CO
- (3) UV
- (4) O V 會動作
官方答案
(3) UV
解析
電源停電時,母線電壓下降至設定值以下,欠電壓電驛UV(Undervoltage)會檢出電壓不足而動作,用以跳脫斷路器或閉鎖電路,避免馬達在低電壓下運轉而過電流燒損。CO為過電流電驛,停電時電流反而減小;OV為過電壓電驛,停電時電壓降低而非升高;LCO屬閉鎖或復歸用電驛,並非因電壓下降而直接動作,故停電時以UV動作最為正確。