民國108年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第16題
用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線,若過電流保護器之額定或 標置在100A 時,其銅接地導線之最小線徑應為多少平方公厘?
題目
用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線,若過電流保護器之額定或 標置在100A 時,其銅接地導線之最小線徑應為多少平方公厘?
- (1) 2.0
- (2) 8
- (3) 3.5
- (4) 5.5
官方答案
(2) 8
解析
依用戶用電設備裝置規則的接地線最小線徑表,過電流保護器額定或標置為100 A時,銅接地導線不得小於8平方公厘。接地線必須能承受故障電流並讓保護器及時動作,線徑過小會因故障電流而過熱、燒損。2.0、3.5、5.5平方公厘均小於8平方公厘,對100 A的保護器而言線徑不足,故選8。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。