民國109年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第36題

三相三線電路使用電流切換開關(AS)測量線路電流時,若AS 接地點選擇錯誤,當切至OFF 檔 時所顯示的是哪一相電流?

題目

三相三線電路使用電流切換開關(AS)測量線路電流時,若AS 接地點選擇錯誤,當切至OFF 檔 時所顯示的是哪一相電流?

  1. (1) R
  2. (2) 零
  3. (3) S
  4. (4) T

官方答案

(3) S

解析

三相三線以一只電流表配合 AS 切換開關量測三相電流時,三只 CT 二次側採 Y 接,AS 的共同(接地)點應接在 CT 二次側的中性參考點,實務上以中間的 S 相為基準;R、S、T 三檔分別讀取各相電流。若接地點選擇錯誤,切至 OFF 檔時電流表並未真正斷開,仍會與 S 相 CT 二次側構成迴路,指針顯示的是 S 相電流而非零,容易誤判線路仍帶電流。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。